机房施工规范:
机房温度调节:必须保持在36摄氏度以下。(100台以下安装3匹柜式空调,150台以上必须安装2台空调,3匹加2匹,一大一小,机房要做好密封防尘措施,抽风扇只能将机房热空气往外面抽,不能将外面空气往机房抽)
组合式机架特点
•主机散热好
•走线规范整洁
•方便维护
(常见的组合式机架的尺寸为左右48cm,前后25cm,上下25cm。最下一层离地高度为10cm,组合式机架有7层,8层,9层,10层多种选择,最常用的8层机架,方便维护)
a 机房进线方式
•延长线进机房的出线口靠墙分布,按机架位置来定好出线口
•例如机房靠一边的墙有8层,9列的机架,那么一共72根延长线进到机房,这72根线分成9组,每组8根,每组间隔50cm靠墙出即可
•建议网吧机房采用防静电地板,防止静电干扰和方便机房布线
b 每列机架留线的长度
•常用的8层机架的高:8*25cm+10cm=210cm
•一般延长线走后面的线槽,一个机位的延长线留线长度为100cm
•一列8层的机架第一组线最长的线留线长度为:210cm+100cm=310cm
•第一组最短的一根线长度为:10cm+25cm+100cm=135cm
•第一组8根线的长度依次为:310cm,285cm,260cm,235cm,210cm,185cm,160cm,135cm
•第二组延长线比第一组延长线都长50cm即可
•10cm为最下一层离地高度,25cm为每一层高,以上计算都是以最外侧机架下面计算起
c 机架电源线走线方式
•机架一般靠墙放置,前后线槽分别走网线和延长线,电源线不能走机架的线槽,而应该走墙壁上的线槽
•电源插座建议选排插,一个排插可以接4台电脑
•机房电源插座必须要接好地线,不接地线会造成设备损坏